步驟: 1、投入備用變壓器,斷開檢修的變壓器低壓側斷路器,取下把持電源的操作保險,在開關把手處懸掛“制止合閘”標記牌。 2、斷開檢修變壓器高壓側的斷路器,合上接地開關,對變壓器進行充足放電后,鎖住高壓柜,在開關把手處懸掛“制止合閘”標記牌。 3、干式變壓器的頤養...
閱讀量:2692019
炎炎夏日,較高的外部溫度以及巨大的城市用電量,對變壓器設施的維護顯得尤為重要,以下是油浸式變壓器的防火措施總結: 1.當變壓器上部油層溫度達到或超過85攝氏度時,表明變壓器過負荷,應立即減負荷;若溫度持續不斷上升,則表明變壓器可能內部有故障,應斷開電源,進行檢查。據了解,目前市面上有一款復電...
閱讀量:3092019
工作電壓的升高,會使控制導線之間存在的電容負載電流上升,因此一般來說,控制電壓不應選大于220V的。 電壓的上升,接觸器與繼電器線圈所用的導線截面會隨之減小,從而削弱導線的機械強度以及過載能力,發生故障的機遇也就增多。其過載能力起著非常重要的作用,因為接觸器磁系統的氣隙隨著時間的流逝而逐漸變...
閱讀量:2382019