步驟: 1、投入備用變壓器,斷開檢修的變壓器低壓側斷路器,取下把持電源的操作保險,在開關把手處懸掛“制止合閘”標記牌。 2、斷開檢修變壓器高壓側的斷路器,合上接地開關,對變壓器進行充足放電后,鎖住高壓柜,在開關把手處懸掛“制止合閘”標記牌。 3、干式變壓器的頤養...
閱讀量:2692019
炎炎夏日,較高的外部溫度以及巨大的城市用電量,對變壓器設施的維護顯得尤為重要,以下是油浸式變壓器的防火措施總結: 1.當變壓器上部油層溫度達到或超過85攝氏度時,表明變壓器過負荷,應立即減負荷;若溫度持續不斷上升,則表明變壓器可能內部有故障,應斷開電源,進行檢查。據了解,目前市面上有一款復電...
閱讀量:3092019
工作電壓的升高,會使控制導線之間存在的電容負載電流上升,因此一般來說,控制電壓不應選大于220V的。 電壓的上升,接觸器與繼電器線圈所用的導線截面會隨之減小,從而削弱導線的機械強度以及過載能力,發生故障的機遇也就增多。其過載能力起著非常重要的作用,因為接觸器磁系統的氣隙隨著時間的流逝而逐漸變...
閱讀量:2382019
油浸式變壓器選用指南及分類 1、選用指南 1000kVA 及以上油浸式變壓器,須裝設戶外式信號溫度計,并可接遠方信號。8 00kVA 及以上油浸式變壓器應裝氣體繼電器和壓力保護裝置,800kVA 以下油浸式變壓器根據使用要求,與制造廠協商,也可裝設氣體繼電器。油浸式變壓器 應按制造廠規定,裝設溫度測...
閱讀量:2482019
電力變壓器日常巡視檢查一般包括以下內容: a.電力變壓器的油溫和溫度計應正常,儲油柜的油位應與溫度相對應,各部位無滲、漏油; b.套管油位應正常,套管外部無破損裂紋、無嚴重油污、無放電痕跡及其它異?,F(xiàn)象; c.電力變壓器音響正常; d.各冷卻器手感溫度應相近,風扇、油泵、水泵運轉正常,油流繼電器工...
閱讀量:2482019